基坑水涌求教!!!????
基坑水涌求教!!!????
基坑内钢筋笼深度检测 打了一个20cm50m深的孔打到了沙层 地下水不停地涌出来
求堵漏方法
发布于
2012-03-09 16:31:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
hchsh163
20公分不好处理 太小了 还要看你涌水的速度 如不是很快 可用8分钢管通到孔洞的隔水层 迅速回填素混凝土 钢管留着通水 等砼强度差不多了 管自然不会涌水了
2012-03-27 09:43:27
来自 PC
评论
举报
nt96061
扔个潜水泵下去降水,水位下去后把泵拎上来,用混凝土封堵。如果水位回升太快,来不及封堵,只好把泵一起封在下面了,上面留个管子一直出水,事后再堵管口。
2012-03-26 23:00:26
来自 PC