土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有谁用过ABB的S5电操机构,为什么爱烧励磁线圈

有谁用过ABB的S5电操机构,为什么爱烧励磁线圈

发布于:2006-09-30 00:52:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ABB塑壳断路器S5H,配S5型电操机构。刚开始设计者认为YO线圈是分闸线圈,分闸回路接至YO。后来现场发现YO是故障跳闸用。而开关的分合闸用的是一个电机和励磁线圈同时带电后分、合闸。调试过程中出现几次烧坏励磁线圈现象。当时认为可能是开关分闸状态下又去分闸,造成励磁线圈带电而电机未带电烧毁线圈。后来经过更改接线,加了一个继电器,保证开关合上后才接通跳闸回路,分合正常。但是今天做两个开关连锁试验的时候又把励磁线圈烧掉了,郁闷呀。
有人遇到过这种情况吗?为什么这个烂开关这么容易烧线圈呢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pc990504@co163
    3楼说的正如说明书上所说。目前电路已经考虑了。
    4楼所说,实际上电操机构本体上S1就是起这个作用的。
    2006-10-04 07:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • ofc
    ofc 板凳
    ABB的电操机构不容许长时间通电,所以在合分闸回路里应加上防烧接点,比如一旦合闸成功后有个接点马上把合闸回路断开,分闸亦然。
    2006-09-30 16:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家交流配电箱(柜)的结构图纸

本论坛中电气图纸不少,帷独结构方面的图纸太少了,请大家上传交流.

回帖成功

经验值 +10