土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手指教单层厂房问题

请高手指教单层厂房问题

发布于:2006-09-30 00:32:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
才毕业进了家公司,近日做一个排架结构的小型机修厂房(12M×30M)的建筑设计。拿到工艺图发现轴线定位有点问题,柱子都布置在墙里面,轴线与各外墙外缘重合,而且端柱中心线距横轴才500(起吊重量=5t〈75t)规范是600。我后面根据规范重新布置了下,就是按规范把墙内缘与抗风柱外缘与横向定位轴线重合,纵向也一样,端柱中心线离端轴600。现在柱子都在墙外没连到里面。然后我去找他理论,他说我那不对,柱子在墙内,基础不好砌墙上来,叫我按工艺改回来。回来我找了些图纸看了下,发现好多厂房柱子都在墙里面,也就是和规范不同,我想请问什么时候才按规范?什么时候不用?请大家原谅我愚钝,望大家指点,非常感谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyfordog
    crazyfordog 沙发
    明白了,万分感谢啊!!!!
    2006-10-03 20:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • guanmin
    guanmin 板凳
    注意以上我说的只是对于小型厂房,向你说得12米单跨,长度也不长,15米我觉的就要按排架来做了,关键是总工的理解,否则你做了签不到字那岂不是白做
    2006-10-03 17:03:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2109 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总工要求结构设计人员的一些注意事项

下面是我院总师办给每个结构人员在设计中的注意事项,现发上来供大家参考!!!2000系列新规范执行初期结构设计注意事项根据建设部要求2003年1月1日起全面执行新规范,相应的89系列规范废止。为正确理解、有效执行各有关2000系列规范,提出以下要点,请各结构设计人员予以注意:一. 一般规定1、 设计说明应注明工程设计使用年限,安全等级,选用的建筑材 料,应注明规格、型号、性能等技术指标,其质量必须符合国家标准的要求。