此楼为17层的住宅,楼梯间为封闭楼梯间,还用设置消火栓么,应该怎么设置才对
谢啦

未命名.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zoomy_23
    zoomy_23 沙发
    前室放一个双阀双栓消火栓即可(另外XHL-10消火栓暗装不妥)
    2012-03-14 14:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • bihu15721
    bihu15721 板凳
    你这个电梯应该不是消防电梯吧!
    如确有困难设一处双栓,但你已设了两处,既然不困难就设两处吧。
    2012-03-13 22:25:13

    回复 举报
    赞同0