土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助,发电机并机显示电力反向怎么解决。

求助,发电机并机显示电力反向怎么解决。

发布于:2012-03-09 15:12:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
基地的新来得一台发电机并机时控制器显示下面的错误:
GENERATOR REVERSE POWER 发电机电力反向,请问前辈,这个故障是什么意思,是什么原因引起的,应该怎么样排除。
找人问说是逆功、相序不对、在网上查有人说是发电机并车时没有及时分配负载,造成他成为电动机,产生逆功率,请问怎么解决这个问题,谢谢。
发电机是卡特C18,并机控制器是深海DSE7510.
上午把相序倒了一下,显示反相序,应该不是相序的问题。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    保证相序与系统侧一致的前提下提高转速,使发电机频率高于系统。
    2015-03-06 16:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • btsdhyx
    btsdhyx 板凳
    发电机电力反向可能是指流入此装置的有功功率为负值引起,请检查电流电压极性
    2012-03-12 22:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

AINRTAL型三相四线电子式电能表

各位大侠,谁有这种AINRTAL型三相四线电子式电能表的说明书呀,,想看看他的原理和使用方法什么的,,我这不块表,不知道在显示屏上显示的是什么意思,,,,,还有最大需量是什么?大家有知道的吗?下面是这个表的图片。

回帖成功

经验值 +10