土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数怎么超前了????

功率因数怎么超前了????

发布于:2006-09-29 22:50:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高人: 我们单位最近安装了一套节电设备,目的是节省电费开支,主要是节省照明和空调风机的耗电。但是出现了一个问题,在夜间关闭了负荷{加有节电设备的}在支路的电流表上还是有电流显示而变压器的401上没有电流显示,且功率因数表显示超前0.3~~~~~~~0.5。 百思不解。 望高人指点 谢了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuoyunkui
    zhuoyunkui 沙发
    补过了
    无功表也正转
    电业局的两头堵
    小心了
    罚款!
    2007-09-07 10:38:07

    回复 举报
    赞同1
  • liuxuesheng-001
    感谢各位高手的指点,
    我回去看了一下,功率表没有接反,将补偿柜开到自动状态时也是超前的现象,取消电容器组功率因数0.89~~~~~~~~~0.92,看似正常。我们安的是种改善电力品质的节电设备,感觉好象是在变压器空载和低负荷(1600KVA 低负荷时才22KW)它和电容器组共同作用超前了功率因数,
    只是不知道这样长时间的超前对设备有没有损害,供电局会不会不容许???/
    2006-10-09 13:29:09

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

竖井内的电缆桥架还用盖盖吗?

规范里有没有强制要求,桥架必须要加盖?请大家谈谈自己在工程里的做法。

回帖成功

经验值 +10