土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 双柱独立基础的配筋

双柱独立基础的配筋

发布于:2006-09-29 21:34:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
双柱独立基础,当双柱之间的距离较大时,独立基础上部的配筋应如何计算?钢筋的配置构造?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大林
    大林 沙发
    双柱独立基础,当双柱之间的距离较大时,独立基础的内力按单跨(两侧带外伸梁)计算.上部钢筋的除了按计算配置外,尚应>0.15% 的最小配筋率.
    2006-10-08 20:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • hayc
    hayc 板凳
    我一般都是采取简单化的处理办法:双柱之间设一道刚度较大的基础梁,然后看双柱之间的距离,距离小时按双柱为一个刚性柱,基础按单柱独立基础考虑;距离大时,基础按柱下条基计算,
    2006-10-05 21:27:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 647 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑地基处理技术及地基基础工程标准规范实施手册

建筑地基处理技术及地基基础工程标准规范实施手册.part1

回帖成功

经验值 +10