土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 卫生间等电位应于卫生间插座PE线连接吗?
1\根据02D501-2等电位安装图集说明中要求,浴室内原无PE线的,浴室内局部等电位联接不得与浴室外的PE线联接,因PE线有可能因别处的故障而带电位,如果浴室内有PE先,浴室内的等电位联接必须与该PE线相连。
2\本图集内的浴室等电位例图中未有显示插座连接。
请问大家;卫生间等电位应于卫生间插座PE线连接吗?

全部回答(9 )

  • pluliang
    9楼,雷电电流进入插座,为什么不沿钢筋做呢?那它沿什么走呢?
    2014-01-28 13:21:28 来自 PC 评论 举报
  • dqzj1999
    规范说得很清明,但是操作起来很不顺手很别扭,因为卫生间的等电位连接是建筑物防雷用的,不能接插座线,万一你住十层雷电流进入插座不沿钢筋走呢?很危险!正巧你在洗澡呢??不敢想?
    2014-01-28 09:49:28 来自 PC 评论 举报