上海地区走道排烟和房间排烟风量要叠加么

发布于:2012-03-09 10:23:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上海一多层,房间和内走道均设置排烟系统,内走道按规范取13000m3/h,房间150平米,按60计算,为9000m3/h,
选排烟风机按最大防烟分区取,即13000,再加上漏风等等因素,选取了19000m3/h。消防检测的人竟然说,需要内走道加上一个房间的排烟,即 13000+9000= 22000,再加上漏风等因素。理由是房间着火时,走道也要排烟的。求正解

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • gd-wjz
    gd-wjz 沙发
    汗,上海的项目只有上海人自己讨论。规范都对不上
    2012-03-20 23:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • mohock2008
    mohock2008 板凳
    我觉得按规范要求做,不用叠加,只要满足规范即可!
    2012-03-18 16:39:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多