《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-20113.3.6 向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。 民规JGJ16-2008 9.4.5 井道配电应符合下列规定: 1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
电梯的电源线缆不允许走梯井,只能走电井
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
3.3.6 向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。 民规JGJ16-2008 9.4.5 井道配电应符合下列规定:
1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
回复 举报
电梯的电源线缆不允许走梯井,只能走电井
回复 举报