土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个建筑需要做火灾报警系统吗??

这个建筑需要做火灾报警系统吗??

发布于:2012-03-08 23:27:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本建筑物为二层办公楼,总建筑面积2170平方米。
给排水专业未做喷淋系统。暖通专业做了多联机空调系统,有70°防火阀。除此之外,还有厕所用的排风机,没有新风机,排烟风机。

根据火灾自动报警系统设计规范,二级建筑:设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米。。。。。。
本建筑单层面积显然没有超过2000平方米。但本人对空气调节系统的概念较为模糊。
询问过单位的老师傅,A说,多联机系统没关系的,可以不做,B说:有风管穿越防火分区是,需要做火灾报警(此处没有)
我觉得很困惑,多联机系统就不是空气调节了??
想请教论坛各位前辈,这样的情况是否需要做火灾报警??这个空气调节系统到底该怎么理解呢??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 逸清风
    逸清风 沙发
    有些条文概念确实有点模糊
    2014-03-24 15:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • xups11
    xups11 板凳
    无影 发表于 2012-3-10 12:45 按防火规范要求是不用做的,按照火灾报警规范的3.1.1的条文说明理解,如果有喷淋,也是不用做的。按照火灾报 …版主出马,什么招都有了
    2014-03-24 09:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一份电阻绝缘测试记录表填写范例【云南省】

求助,求一份电阻绝缘测试记录表填写范例【云南省】。[ 本帖最后由 skycn9629 于 2012-3-8 23:07 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10