本建筑物为二层办公楼,总建筑面积2170平方米。
给排水专业未做喷淋系统。暖通专业做了多联机空调系统,有70°防火阀。除此之外,还有厕所用的排风机,没有新风机,排烟风机。
根据火灾自动报警系统设计规范,二级建筑:设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米。。。。。。
本建筑单层面积显然没有超过2000平方米。但本人对空气调节系统的概念较为模糊。
询问过单位的老师傅,A说,多联机系统没关系的,可以不做,B说:有风管穿越防火分区是,需要做火灾报警(此处没有)
我觉得很困惑,多联机系统就不是空气调节了??
想请教论坛各位前辈,这样的情况是否需要做火灾报警??这个空气调节系统到底该怎么理解呢??