阅读下一篇
求助:瓦斯保护继电器与断路器的允许距离为多远?我最近换了工作,新公司新建的厂区内 从 10KV配电室 至5个 车间变压器室/低压配电室 采用放射式供电,距离分别为 100米(1250KVA),200米(800KVA),260米(800KVA),280米(1000KVA),460米(800KVA)。 现供电局提出,因为继电保护要求,需要在车间变压器室旁增加一个高压柜安装断路器做就地保护,请问供电局的要求合理吗? 据我所知,很多大型企业,在采用放射式供电方式时,都只在车间变压器室安装高压负荷开关或高压隔离开关,甚至不安装高压负荷开关或高压隔离开关直接 接入车间变压器室的高压母线的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报