土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 菜鸟求助,现在的应急照明和疏散照明能否在同一个回路?
以前可以同在一个回路,听说现在得分开,有没有新规范规定额

全部回答(3 )

  • xfk405687373
    我是上海这边做设计的,原先我们的一个项目没有分开敷设,审图时没通过要求分开敷设。。而且疏散照明必须是进建筑物的总开关的第一路出线分出一个配电箱作为疏散和应急照明开关专用 。其他地区的好像没这么严格,以为我们做其他地区项目审图都过了。
    2012-04-16 17:17:16 来自 PC 评论 举报
  • hotelhy
    没有要求分开敷设。 我见过给应急照明公司画的图纸,他们把分开敷设。感觉都一样。最后分的回路数都一样
    2012-03-09 10:36:09 来自 PC 评论 举报