土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓泵的泄压阀

消火栓泵的泄压阀

发布于:2004-02-26 13:23:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓泵的泄压阀怎么选型啊,他的开启压力怎么顶啊,消火栓泵扬程65 m

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qiang11lang
    qiang11lang 沙发
      1 泄压阀

      泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。
      消防给水管网的超压主要是由于以下原因:①按消防设计流量选用水泵的流量—扬程曲线属于陡峭型,在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施,停泵水锤造成超压。
      泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题。
      ①泄压阀可设在消防水泵附近或消防水箱附近。自动喷水灭火系统设计规范》GBH84—1985修订本送审稿10.3.3条规定要求:“每组水泵……出水管应设控制阀……,必要时应设泄压阀。”该条文在报批稿中被改为:“……必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。”这些措施即包括泄压阀。
      当泄压阀设置在消防水泵出水管上时,可设在止回阀前、后。设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压,还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他 消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等),也不致造成危害和损失。
      ②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级,另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。
      从泄压的角度讲,泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。如图1所示,Q为泄流量,泄压阀的口径大,Q值就大,RBC曲线偏向右侧,R曲线与H曲线相交点M也会右移,其压力值随之降低。但从经济角度看,口径越大,泄压阀价格越高,必然增加工程建设费用。因而从实际出发,目前倾向于采用固定口径的 泄压阀,即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的。因此,泄压阀口径可作如下规定:若消防给水总管管径D≤150mm,则采用 DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D>150mm,则采用DN15③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压力设定值。当有稳压泵时,启动和关闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启,因此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应复 核消防给水管网在水锤产生后的残余压力,若低于泄压阀的压力设定值,才可确保不致误开启。
      ④泄压阀应设置在与消防给水总管连接的支管上。为方便泄压阀检修及防止控制阀误关闭,在泄压阀前应设信号闸阀或信号蝶阀。为保持泄压阀维修时水流畅通,应设置旁通管。

      

    2004-02-26 14:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • lljjxx
    lljjxx 板凳
    问题不明确,是否是与泵连接的管线上设置的阀?
    2004-02-26 13:42:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单层厂房的消火栓问题

单层钢构厂房,面积700平米,层高5米,屋顶无法设置消防水箱,该如何是好?另,消火栓可否挂在工字缸上?

回帖成功

经验值 +10