请问大家鼓风机出口后止回阀和柔性接头哪个放前面好,为什么
  • lee_987
    lee_987 沙发
    建议采用先伸缩器再止回阀的安装方式;当风机停机时止回阀工作,一方面阻止了逆风对风机的损毁,第二个方面避免风机停机后伸缩节仍处于受压状态。
    2012-03-22 23:23:22