土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 这样选断路器是否合理
变压器为160KVA,进线框架断路器选穆勒IZM97(800~4000A),整定值Ir=320A.
断路器框架电流选大选小有何影响?

全部回答(5 )

  • 没有尾巴的猫
    整定电流ln=320A是够了,框架电流800的就够了
    2012-03-08 22:00:08 来自 PC 评论 举报
  • dennisjordan
    万用表 师兄好给力!学习了
    2012-03-08 18:51:08 来自 PC 评论 举报