土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下车库喷头布置间距问题

地下车库喷头布置间距问题

发布于:2012-03-08 15:14:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近看以前的图纸,发现一个地下车库,当时喷头给它布了3.6mx3.6m,我的天,当时就头皮发麻(正方形应该是3.4mx3.4m),不知道这样后果会如何?晕死算了!!不知道有什么补救的方法没啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    可以考虑选用k=115的喷头
    提高喷头的出流压力,
    来满足喷水强度
    2013-09-06 16:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • waterdhg
    waterdhg 板凳
    没事吧!! 经常看到这样的!!!
    2012-03-22 17:12:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层给水系统问题

现在一般的高层给水系统都是 底下几层用市政直接供水,5层左右以上的用泵送吗,如果这样是不是就是要用两条管道,那管道距离有没有要求啊

回帖成功

经验值 +10