土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水水泵安装图,只安装一个防震软接可以吗?
请教:该图是纯水系统的纯水泵,在该系统中所有水泵均安装了一个软接,最大的频率是30KW,按照规范,是否必须在另一边增加一个软接,才能保证运行稳定?

1159494154444.JPG

全部回答(10 )

  • 赵匡胤
    一般进口转软接头的多一些吧,出口阀门多,而且压力高的话,出口管路支架也要做得好,不然伸缩得厉害
    2006-11-15 08:57:15 来自 PC 评论 举报
  • longshouyunfei
    1、一般业主对此会在标书中规定,通常15马力(约11KW)以上即要求安装软接头。
    2、软接头安装的目的是为了防止泵振动通过管道传导至相关设备上,所以进出口都要安装。
    3、一般选用橡胶软街头(EPDM或EPDM/PTFE)即可,不锈钢波纹管通常安装在管道上调整伸缩或防止沉降。不锈钢丝网软接头用在高压泵出口。

    30KW一定要在进出口都安装防震软接头!!!
    2006-11-13 12:57:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10