土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
纯水系统
\
纯水水泵安装图,只安装一个防震软接可以吗?
纯水水泵安装图,只安装一个防震软接可以吗?
请教:该图是纯水系统的纯水泵,在该系统中所有水泵均安装了一个软接,最大的频率是30KW,按照规范,是否必须在另一边增加一个软接,才能保证运行稳定?
发布于
2006-09-29 09:24:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
赵匡胤
一般进口转软接头的多一些吧,出口阀门多,而且压力高的话,出口管路支架也要做得好,不然伸缩得厉害
2006-11-15 08:57:15
来自 PC
评论
举报
longshouyunfei
1、一般业主对此会在标书中规定,通常15马力(约11KW)以上即要求安装软接头。
2、软接头安装的目的是为了防止泵振动通过管道传导至相关设备上,所以进出口都要安装。
3、一般选用橡胶软街头(EPDM或EPDM/PTFE)即可,不锈钢波纹管通常安装在管道上调整伸缩或防止沉降。不锈钢丝网软接头用在高压泵出口。
30KW一定要在进出口都安装防震软接头!!!
2006-11-13 12:57:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
amanda_fangqing
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
纯水系统
返回版块
6.51 万条内容 · 263 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
2、软接头安装的目的是为了防止泵振动通过管道传导至相关设备上,所以进出口都要安装。
3、一般选用橡胶软街头(EPDM或EPDM/PTFE)即可,不锈钢波纹管通常安装在管道上调整伸缩或防止沉降。不锈钢丝网软接头用在高压泵出口。
30KW一定要在进出口都安装防震软接头!!!