消防水箱不能满足最不利消火栓的水头要求,请教:

发布于:2004-02-25 16:47:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱不能满足最不利消火栓的水头要求,请教能否在水箱出水管直接加管道泵增压,规范有无要求。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • shine
    shine 沙发
    这个问题我也曾遇到过,一般是层高不是很高但平面的面积很大的情况,最后的解决办法是在屋顶水箱间内加增压稳压装置,且是消火栓和自喷都加了。
    2004-02-27 11:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • zcj_chinaren
    zcj_chinaren 板凳
    设计上一般可以加管道泵,因为单纯靠抬高水箱的高度是不行的。
    2004-02-27 11:32:27