土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱不能满足最不利消火栓的水头要求,请教:

消防水箱不能满足最不利消火栓的水头要求,请教:

发布于:2004-02-25 16:47:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱不能满足最不利消火栓的水头要求,请教能否在水箱出水管直接加管道泵增压,规范有无要求。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • shine
    shine 沙发
    这个问题我也曾遇到过,一般是层高不是很高但平面的面积很大的情况,最后的解决办法是在屋顶水箱间内加增压稳压装置,且是消火栓和自喷都加了。
    2004-02-27 11:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • zcj_chinaren
    zcj_chinaren 板凳
    设计上一般可以加管道泵,因为单纯靠抬高水箱的高度是不行的。
    2004-02-27 11:32:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房内多层办公室的喷淋问题

现有一改造项目,原厂房内有一三层楼的办公区,有吊顶和中央空调风管,原办公室吊顶内无任何喷淋,只配备了室内消火拴。该种布置通过了以前的消防验收如果新的厂房内还是有类似结构部分,请问办公区是否采用喷淋?建筑防火规范内没明确划定

回帖成功

经验值 +10