土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新型电站运转锅炉的电化预设和整治里的情况应对

新型电站运转锅炉的电化预设和整治里的情况应对

发布于:2012-03-08 11:13:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1电气系统设计条件及技术要求
  1. 1电源进线
  由两台800 kVA变压器的低压侧供电,其型号、参数: SLC- 800/ 6, Y, yn12;阻抗电压6% ; 6/ 0. 4 kV, 3相, 50 Hz;供电距离180 m;原有厂用公共负荷540 kVA.
  1. 2技术要求
  ( 1)锅炉辅机系统既能集中控制,又能就地手动控制;( 2)辅机按满足成组自起动的要求考虑;( 3)电源进线断路器采用四极( AH型)开关,并具有漏电保护、过电压保护等功能;( 4)全部电气设备采用湿热型产品(TH型) ;( 5)配电回路应有满足系统安全运行的电气保护设施。
  2电气系统的设计和工作原理
  2. 1电气一次系统的设计
  电气系统采用三相五线制、动力和照明共用母线接线方式。根据工艺、可靠性、安全性和有关设计规程的要求,电气一次系统采用按炉分段的接线原则,每台锅炉对应一段母线。锅炉房电源分别从核电站厂区两台800 kVA变压器处的低压侧引接,配电系统采用380/ 220 V三相五线制供电。两段母线互为备用,母线间设母联开关。正常情况下母联开关断开,两段母线分裂运行,当一段母线失电时,断开此段母线电源进线断路器,母联开关自动投入,恢复对该段母线的供电。启动锅炉电气一次系统图如1所示。
  1启动锅炉电气一次系统图
  2. 2自起动时母线电压的计算和校验
  2成组自起动等值电路按最严重的运行条件校验,即原厂区公用变压器满负荷成组自起动,起动容量800 kVA,原厂区公用系统负荷540 kVA,剩余为锅炉房负荷即800 kVA - 540 kVA= 260 kVA,如果母线剩余电压能满足自起动要求,则其它运行方式都能满足。
  成组自起动等值电路如2所示。
  ( 1)电抗的计算公式:
  变压器电抗X B = 1 1 U d / % 100 S 2B S B电缆线路电抗X L = X 2 L 1000 S j U 2 j其中: U d %变压器的阻抗电压百分值; S 2B变压器低压绕组的额定容量, kVA; S B变压器额定容量, kVA; X 1 000 m的电抗; L电缆的长度, m;S j变压器基准容量, MVA; U j母线的基准电压,kV.
  XB = 1. 1 6/ 100 800/ 800= 0. 066 X L = 0. 072 2
  180 1 000
  0. 8 0. 38 2 = 0. 035 9( 2)合成负荷的计算公式:S = S 0 + S qz, S qz = K qz P e. d S 2B d cos d其中: S合成负荷(标么值) ; S 0自起动前厂用电源已带的负荷(标么值) ,取S 0 = 0; S qz自起动容量(标么值) ; K qz自起动电流倍数,取K qz = 5; P e. d参加自起动的电动机额定功率总和, kW;d cos d电动机的额定效率和额定功率因数的乘积,取0. 8.
  S 1 = 0+ 5 800 800 0. 8 = 6. 25 S 2 = 0+ 5 260 800 0. 8 = 2. 031 3( 3)母线电压的计算公式:U m = U 0 / 1+ S X其中: U m电动机成组自起动时的厂用母线电压(标么值) ; U 0厂用母线上的空载电压(标么值)取1. 05; U m1 = 1. 05 1+ 6. 25 0. 066 = 0 743 4; U m2 = 0 743 4 1+ 2. 031 3 0. 035 9 = 0. 692 9.
  原厂用380 V母线剩余电压为U m1 = 74. 34%,至锅炉380 V母线剩余电压为U m2 = 69. 29% ,均大于成组起动的最低母线电压的60%的要求,可以采用直接起动方式。
  2. 3控制保护及二次线路
  为提高电气系统的可靠性,控制、保护、二次回路及开关的操作采用220 V直流电源,选择一套65 Ah, 220 V免维护铅酸电池直流系统作为控制、保护及开关操作回路的直流电源。
  电源进线设有短路、过流、过电压和零序及漏电保护。照明及其它配电回路设有短路及漏电保护。
  电动机控制采用二级控制的方式,即热工控制台上集中自动、手动启停控制,配电盘前手动操作。
  同时在现场设紧急停车按钮。电动机回路设有短路、过载及欠压保护。
  3调试过程中发现的问题及处理
  从临时变压器的低压侧引接同一电源两回路进行模拟调试,即采用一个电源带一段母线和一个电源带两段母线调试的方式,结果比较正常。当每回路带一段母线同时工作时,结果发现电源进线处的零序保护继电器不定时的动作,引起电源进线开关跳闸,而且两处进线开关跳闸的次序不定,对电气系统的设计和现场电气设备的检查没有发现问题,那么问题出在哪呢通过下面的分析即可明析。
  故障状态的工作原理图如所示,在照明、热控制配电系统中,经常要用到220 V交流电源,这一电源是从380 V电源取一相线和零线所得到的,为保证热控、照明电源的可靠性,一般采用双电源连锁自投方式供电,设计中供电回路的断路器K 1、K 2、接触器C 1、C 2按常规采用了3组主触点控制方式,电源分、合时只切断了相线,没有切断零线。这就为事故跳闸留下隐患,采用临时变压器调试时,由于只引入了一路电源,零线形不成环流,所以调试正常;在采用同一电源的两回路调试时,由于K 1、K2、C 1、C 2没有切断零线,这样220 V单相负荷就可能在两回进线电源的零线中通过电流,当该电流达到零序保护的动作值时,保护就会起动,从而导致进线电源开关K4或K5的跳闸(见3中的虚线)。
  处理的办法将该回路所有的断路器、接触器改为四极,就能切断零序电流的通路。通过现场的改装后,实际运行中没有在出现跳闸的现象。
  4结论
  核电站启动锅炉的电气设计方案和注意问题:( 1)核电站启动锅炉的电气系统设计采用双电源进线、双母线供电的三相五线制方式;( 2)小容量成组启动电动机通过进行自校验,可以进行直接起动;( 3)为了避免零线共用形成环流的问题,电气回路中所有的断路器、接触器都要为四极。

文章来自: www.chinazhongchuang.cn
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】散热器和地暖共用的问题?

小弟刚做了一个小区的新建项目,其他楼都是旧有项目,都是多层散热器,现在在这个小区新建一栋高层,甲方老板一定要做地暖,请问各位大侠有什么好方法吗,问过别的同事,有的说上高低温直连机组,还有的说上混水泵,请教各位大侠了,该怎么做效果最好?小弟谢了~~~

回帖成功

经验值 +10