土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:10版底框结构侧向刚度比怎么与08版相差这么多?
求高手帮助解答:为什么用08版算的侧向刚度比是1.88,再用10版测试,侧向刚度比就变成了0.95?差的太多了。哪些参数对侧向刚度比影响比较大?

全部回答(2 )

  • cuishengchun123
    10版PKPM按照10抗震规范规定:底框层间刚度比计算时,上部砌体层侧向刚度计算计入构造柱影响。开洞率的定义及适用范围,明确参照《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》。 该规程规定出现大洞口时,即门洞高度大于层高80%时,将墙划分为两个墙段计算,分墙段计算刚度,分墙段计算的刚度远小于整片墙计算的刚度。横墙开洞很少,而纵墙(特别是外纵墙)经常开大洞,所以,横向刚度比变化不大,而纵向变化大。
    2012-03-11 09:43:11 来自 PC 评论 举报
  • yichungg
    求高手帮解答!!!
    2012-03-10 18:51:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 517 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10