土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 抗规2010版第6.2.3条

抗规2010版第6.2.3条

发布于:2012-03-08 09:54:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
6.2.3条 一、二、三、四级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2。
根据《高规》6.2.2条知道这里的组合弯矩设计值是考虑地震作用组合的弯矩值
根据《抗规》6.2.2条式(6.2.2-1)知道考虑地震作用组合的弯矩值已经乘以一次弯矩增大系数了,那么《抗规》6.2.3条是不是还要在《抗规》6.2.2条的基础上再乘以相应抗震等级的增大系数呢???
  • biankejian
    biankejian 沙发
    《抗规》6.2.2条确保强柱弱梁设计,柱端截面组合的弯矩设计值确保大于节点左右梁端的顺时针弯矩设计值之和,《抗规》6.2.3条,底层柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2,可能就是在《抗规》6.2.2条的基础上再乘以相应抗震等级的增大系数。底层柱下端节点左右梁端的顺时针弯矩设计值之和一般来说比较小,两次增大后可能比较安全。
    2012-03-08 14:44:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

徐建一级注册结构工程师专业考试应试题解

徐建一级注册结构工程师专业考试应试题解--专业考试必备http://kuai.xunlei.com/d/AMWNLDSKLNZS

回帖成功

经验值 +10