发布于:2006-09-28 14:23:28
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
《高规》4.3.5 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。
根据《高规》3.3.11 考虑扭转影响的结构,按扭转耦联振型分解法计算时,各楼层可取两个正交的水平位移和一个转角位移共三个自由度,故结构有两个平动为主的第一自振周期,扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比中的平动为主的第一自振周期T1我理解为结构两个平动为主的第一自振周期的较小值。
虚心请教,有不同观点请发表,但说明理由!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
czq0501108
沙发
2006-11-22 11:52:22
赞同0
-
gj961
板凳
7楼说的完全正确。不存在“平动为主的第一自振周期T1我理解为结构两个平动为主的第一自振周期的较小值”这个概念。
2006-11-20 00:51:20
赞同0
加载更多我怎么觉得说的挺模糊的 照你这么说 如果有好几个符合条件的 到底选哪个 也没说清楚
回复 举报