土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求各位大侠帮忙解答

急求各位大侠帮忙解答

发布于:2012-03-07 20:33:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人近期做的一个框架结构工程里,构造柱是300X300,可是构造柱底下的梁宽只有200,请问这种情况下,构造柱纵筋如何锚入柱下的梁内?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 无间道
    无间道 沙发
    构造柱截面尺寸大于支撑梁截面尺寸的问题在工程上是很常见的问题。只要在梁的局部加大梁的截面尺寸,与构造柱的具体截面尺寸相同就可以了,钢筋水平锚入梁,满足规范的锚固长度要求就可以了。担心剪力过大的问题的话,还应该增加抗剪的吊筋。
    2012-03-08 10:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • lurry5359
    lurry5359 板凳
    一减小构造柱尺寸,框架结构中的构造柱一般是截面宽度同填充墙厚度,如果梁宽200,据经验判断墙厚也应该是200。二可把支撑构造柱的梁部位加宽,采用梁外包100宽混凝土,里面再设置钢筋。
    2012-03-08 09:57:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。