土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统的静压应根据高位消防水箱的水位标高还是消防泵扬程来计算?

消火栓系统的静压应根据高位消防水箱的水位标高还是消防泵扬程来计算?

发布于:2012-03-07 20:28:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟从事给排水设计工作已有2年,对这个问题一直存有疑惑。规范要求消火栓系统静压超过1.0MPa需进行分区,那么静压应如何计算?
工程上(至少我们这里)的做法是,消火栓系统静压为消防水箱的最高水位到最低消火栓栓口的垂直净距,也就是说消防水箱最高水位为95.0,最低消火栓标高-4.0,消火栓系统是可以不分区的。可是消火栓泵是采取出口恒压控制的,是不是说明水泵出口压力小于设计值时水泵就会运行?如果这样,那么平常时候水泵出口处的压力是等于设计值的,那么静压是否应该根据水泵扬程进行计算?这样就带来一个问题,按水泵扬程计算的静压要大的多,在上例中消火栓泵的扬程肯定是大于100M的,那么就要进行分区了。在实际运用中消火栓的静压到底会是多少,小弟向大家请教了。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 水滴石穿02
    好好学习,谢谢
    2017-02-13 18:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    看看发言,真让人着急。
    2017-02-12 17:21:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公楼的消防

各位,我想请教一下:两层的办公楼,占地面积1182.5平方,9米高,请问需要设置自动喷水灭火系统吗?

回帖成功

经验值 +10