请问各位高手,高层建筑生活的一户一表水表应设计在什么位置较好?在管道井内是否有办法抄表?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、膨胀水箱定压方式。属于开式系统,
2、补水泵定压方式。属于闭式系统。
缺点:在采用变频调速补水定压方式中,有一些单位定压效果并不理想。主要原因是系统恒压点的位置选择不当。人们通常认为循环水泵的入口点即是恒压点,这是一种误解。对于膨胀水箱定压,因为膨胀水箱的膨胀管与循环水泵的入口相连接,自然这点无疑就是恒压点。然而采用变频调速补水定压以后,由于取消了开式膨胀水箱,系统成为完全意义上的闭式环路,系统的压力分布,与以前截然不同。此时系统的恒压点位置在绝大多数的情况下不在循环水泵的入口处,而是管网回水管上的某一点,具体的确切位置与系统结构,最高用户的建筑位置有关。
3、旁通定压的方式。
该系统基本工作原理:由压力传感器测试待调压力值,经调节器进行压力实测值与设定值的比较,并按照设计的调节规律,指令变频器改变补水泵电机的输入频率,进而调节水泵转速,改变水泵流量,使待调压力维持设定压力值,从而实现供热工艺负荷的需求。当恒压点实测压力低于(高于)设定值时,补水泵加速(减速);当恒压点实测压力超过报警压力值时,泄压阀动作、泄水、降压。
供热补水调频定压系统中,待调压力传感器安装在旁通取压管上。旁通取压管宜安装在循环水泵的进出口端供热补水调频定压系统,另外系统设置了超压报警及超压泄水管。超压泄水管装有电磁阀、过滤器。当系统升温超压时,电磁阀开启,泄掉多余膨胀水量,维持给定压力。
旁通定压补水系统与传统的定压方式比较,有如下优点:
(1)、与膨胀水箱定压相比,该系统不受建物高度的影响,可在热源直接控制定压;
(2)、与定压罐定压方式相比,压力稳定,占地面积小、价格便宜;
(3)、与通常的补水泵定压相比,压力设定值易于控制、节电;
(4)、比其它定压系统易于确定系统真正的恒压点。