土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵并联问题

水泵并联问题

发布于:2006-09-28 12:46:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
开式系统,三台水泵并联,两用一备,现在在运行的时候,有一台水泵竟然抽不到水,(水泵出口端的流速为3.4m/s),请问各位是什么原因?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • black_900
    black_900 沙发
    水泵前端的集水头从桶槽内抽水,但是出水管在1#和2#泵之间(偏向1#泵),3#靠近2#,现在集水头和桶槽到集水头内的出水管流速为1.0m/s。水泵控制是这样的:1#和2#运行,一个星期以后,3#启动,5秒钟以后,1#停止,2#和3#运行,依此类推,运行方式是1#2#3#,2#3#1#,3#1#2#,现在1#和2#,1#和3#在运行的时候,总有一台抽不到水,而且是后来启动的抽不到水,而2#和3#运行的时候都可以抽到水。这种情况是在运行了3个多星期以后出现的,3个星期之内没出现问题。
    2006-09-30 11:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • black_900
    black_900 板凳
    三台泵是同一型号的,流量、扬程、转速都一样,还有三台水泵采用的是恒压力变频控制
    2006-09-29 08:21:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多