发布于:2012-03-07 19:08:07
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
今天试车,4组风机,每组有两台30KW电机并联组成,采用星三角启动!每次启动一组,每组启稳后依次启后面的,但起到第四组在星切角的时候低压盘断路器跳闸,!最后业主硬说电机本身有问题,让我检查电机本身,个人觉得有问题也应该在星形启动的时候出问题,不会等到切的时候才跳闸,之后打了绝缘没得问题。我觉得是低压盘断路器是不是小了,或者是断路器没躲过切换时的冲击电流,业主说他的断路器没得问题,是一千六百安的(带的有其他负载),我也不好跟他犟(我也才从学校出来),最后我跟他们说电机没得问题,我能检查的就是绝缘,机械方面也没问题,而且电机的绝缘没问题,我现场控制柜的断路器也没跳,再说单独起这组没问题,单独运行时的电流和其他机组一模一样,最后就不了了之,大家分析下什么原因!还是觉得是他低压盘断路器的问题,没躲过第四台的冲击电流(前面3台已经起了,占了断路器几百安的电流,恰好到第四台的时候电流裕度不够)
[
本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-7 19:09 编辑 ]
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报