土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泄压口如何设置!
一座建筑(展览馆)共有四个房间设置了七氟丙烷气体灭火系统。有关规范上说:防护区应设泄压口,泄压口宜设在外墙或屋顶,并应位于防护区净高2/3以上。
本项目有两个房间靠外墙,有外窗;另外两个房间是内房间,没有外窗。我以前看过有关图纸,有外窗的都没有设泄压口(认为窗户有缝隙,可以当作泄压口)。但是没有窗户的房间怎么办,一定要设泄压口吗?泄压口是什么样的呀?请各位高手指教!

全部回答(3 )

  • zssf01
    防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上。 泄压口面积,按下式计算:

    Fx=0.15Q/(Pf0.5 ) (3.0.6)

    式中 Fx --- 泄压口面积(m2)
    Q --- 七氟丙烷在防护区的平均喷放速率(kg/s)
    Pf ---- 围护结构承受内压的允许压强(Pa)

    当设有外开门弹性闭门器或弹簧门的防护区,其开口面积不小于泄压口计算面积的,不须另设泄压口。
    2004-02-27 08:01:27 来自 PC 评论 举报
  • water_1786
    没外窗的,感觉应该设