热负荷问题

发布于:2012-03-07 18:19:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问高手,我公司大楼的5、6、7层想搞餐饮或KTV,现在楼顶有两台水冷螺杆机,加一台风冷热泵,现在的问题是,夏天制冷没有问题,主要是考虑冬天制热的问题,那台风冷热泵是1000KW制热量的,主供三层的供暖,三层面积大概有6800平方米,不知道能不能正常供热,谁能提供单位面积热负荷参数,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • li3333
    li3333 沙发
    就餐厅或KTV来说,北方面积热指标才120w/㎡,足够用了
    2012-03-10 15:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenghua2004
    2012-03-09 11:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决紧急关闭阀过程中出现的问题

紧急关闭阀是近几年开发出来的新产品。在工程中应用正在不断增多。在安装调试过程中,我们也发现了一些问题,有一些是施工上的问题,有一些是设计上的问题。一个好的产品不仅产品本身的质量要好,最重要的是应该让大家了解它、熟悉它、合理地使用它,才能发挥它的最大的作用。 一、为什么要使用紧急关闭阀 大家知道,历来消防管网和生活管是两个供水系统,由两个泵组分别供水,从泵房到大楼很长一段距离由二路管道供水。这样因敷设二路管道施工工作量较大,管路材料多一倍,以及维修时辨认某一根管道也有诸多不便;第二,消防管道长年不使用,容易生锈,管壁和接口因腐蚀减薄,平时不用没有压力,而一旦发生火警,管道内突然压力增高,容易爆裂,致使消防系统不能供水。第三,上海提倡水泵直接从市政管网抽水,不再设置地下水池。这样既省去了水池建造的费用,同时避免了水源的二次污染。保持了水源的清洁卫生,保证人民的健康这是最重要的一条。由于有这几方面的优点,所以这一产品正逐渐地受到大家的欢迎。