土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器计算方法

电流互感器计算方法

发布于:2006-09-28 11:43:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
公司装了个三相四线有功电表,带电流互感器.
电流互感器型号为: LMZ1-0.5 100/5
一次电流: 200 100 50 40 20
一次匝数: 1 2 4 5 10
现在互感器只穿了一匝,请问大家怎样计算他的倍率大小呢????????
20倍 还是 40倍
谢谢大家了!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • epriw_yu
    epriw_yu 沙发
    铭牌打错了吧?
    应该是200/5吧?要是互感器铭牌是100/5,那用200A时是会出问题的;

    如果互感器是200/5,就没有问题,一次1匝,40倍,但互感器铭牌错了

    如果互感器是100/5,则相应的电流是 100 50 25 20 10 (对应一次匝数: 1 2 4 5 10)
    2006-09-29 10:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    你不是一匝吗?
    对应一次不就是200A
    二次是5A
    200/5=40
    2006-09-28 16:45:28

    回复 举报