土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请问各位前辈串联的热泵水阻力怎么算?
问一下各位高手的“”“”建设性“”“”意见!

单台主机的水侧换热器水压降为45KP,3台串联该取多少?

1159412453704.jpg

全部回答(4 )

  • tliming
    外面看起来串联,内部是并联的,应该不到*3,直接按照45加一点就够了,每个模块加5到10
    2007-01-31 12:21:31 来自 PC 评论 举报
  • zhutianxin
    是清华同方的 空气源热泵机组 我的一位同事说是一台的多一,取60就可以了
    2006-09-30 08:32:30 来自 PC 评论 举报