【请教】18层剪力墙 这样的超筋该如何处理呢?
【请教】18层剪力墙 这样的超筋该如何处理呢?
大学毕业半年 才来这个单位没多久 就接到得一个任务 18层剪力墙 8度区 第一次做剪力墙结构啊 完全没有经验 谁教我下这样的超筋怎么处理 刚开始想改变梁宽墙宽 建筑那边不同意 听了总工的意见把连梁刚度折减系数调了0.5 还是这样 求各位大哥大姐帮忙支支招 感激不尽!