变配电室距甲类车间和甲乙类液体储罐区的距离?

发布于:2012-03-07 14:48:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建规上只有甲类车间和甲乙类储罐区到室外变配电站的距离要求。
但是室内的变配电室距甲类车间和甲乙类储罐区的距离怎么去落实?是不是在爆炸危险区域(15m)之外就可以呢,大家在项目中是怎么考虑这个距离呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木的人真多
    15米,在《爆炸危险环境电力装置设计规范》中是指重于空气的爆炸危险介质的扩散距离,这个只是二区的距离。同时还会存在附加二区,距离为30米。参见GB50058-2014附录B。同时变配电室也可以在爆炸危险区域内,但前提是做必要的措施。
    《建筑物防火设计规范》中明确规定了甲乙类液体储罐与室外变配电室的防火间距,详见表4.2.1.
    《石油化工企业防火设计规范》表4.1.9页明确规定了防火间距,这里明确指出了是指围墙。
    因此个人认为15米属于防爆距离,另外还有防火间距的要求,不能统一讨论。
    另外个人认为室内的变配电室也应遵从以上要求。

    2016-07-27 16:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • yujunmu1
    yujunmu1 板凳
    希望有高手来回答,我也想知道这个,具体是能说下是那个规范规定的