最近做了个酒店装修图纸,客房的廊灯要求是应急灯!高手告诉一下怎么连线呀?可以从走廊应急照明引线吗?有懂的详细说下!谢谢了先
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
土木的人真多
沙发
15米,在《爆炸危险环境电力装置设计规范》中是指重于空气的爆炸危险介质的扩散距离,这个只是二区的距离。同时还会存在附加二区,距离为30米。参见GB50058-2014附录B。同时变配电室也可以在爆炸危险区域内,但前提是做必要的措施。
2016-07-27 16:03:27
赞同0
-
yujunmu1
板凳
希望有高手来回答,我也想知道这个,具体是能说下是那个规范规定的
2016-07-27 13:57:27
赞同0
加载更多《建筑物防火设计规范》中明确规定了甲乙类液体储罐与室外变配电室的防火间距,详见表4.2.1.
《石油化工企业防火设计规范》表4.1.9页明确规定了防火间距,这里明确指出了是指围墙。
因此个人认为15米属于防爆距离,另外还有防火间距的要求,不能统一讨论。
另外个人认为室内的变配电室也应遵从以上要求。