加压泵站进水池容量怎样确定的?水池水位报警又是怎样的?

发布于:2004-02-24 11:18:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
加压泵站进水池容量怎样确定的?水池水位报警又是怎样的?叫什么东东?使其高水位时停止来水,低水位时,自动停止泵?介绍一下!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • liangfp
    liangfp 沙发
    加压泵站最好利用原管道的压力,不要采用吸水池,
    2004-03-09 16:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • 疾风乡里963
    加压泵站进水池容量按最大一台泵连续工作5分钟以上水量来确定。水池水位报警及使其高水位时停止,低水位时,自动停止泵装置叫水位控制器,可用超音波、液位控制电极棒及水银浮球等来控制水位高低警报及停止