土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论:排烟支管加防火阀问题?

讨论:排烟支管加防火阀问题?

发布于:2012-03-07 11:09:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。
《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。
自动关闭是指易熔环温度或温感器联动的关闭装置
问题:安条纹解释所说,连接每个防烟分区的排烟口的支管上都要设防火阀?要是排烟口都在主管上(大空间挡烟垂壁划分防烟分区)都要,排烟口上还要加防火阀或280℃自动关闭装置吗?
8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置,
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
走道竖向设置排烟时,在排烟竖井上设置板式排烟口还是多叶排烟口(一般板式排烟口没有280关闭)?
问题提的比较乱,请各位大侠指导

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • lisunbao
    lisunbao 沙发
    2012-07-11 21:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • zmy_sd
    zmy_sd 板凳
    我也一直困惑,现在图审不分青红皂白都让支管加防火阀!查了查《建筑防排烟系统技术规范》(征求意见稿)没有这条要求了,而“4.3.6当火灾确认后,同一排烟系统中着火防烟分区的排烟阀(口)应呈开启状态,其它防烟分区的排烟阀(口)应呈关闭状态。”。从这条理解,车库排烟支管是没有必要加的!设常闭排烟口的支管也没必要加的......个人愚见,不能作为设计依据,哈哈!曾经被图审强迫加了
    2012-04-23 09:32:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:52*30米油气生产车间,怎么做消防?谢谢,紧急

52*30米油气生产车间,怎么做消防?谢谢,紧急!

回帖成功

经验值 +10