土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器三相出线电流不平衡是什么原因?

变频器三相出线电流不平衡是什么原因?

发布于:2006-09-27 21:33:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司35T锅炉200KW电机配用FRN250P变频器。一日突然发现三相电流出现不平衡,一相250A,一相305A,一相400A,最高相差150A。测量变频器出线电压,对地280V,相间340V,频率45H。只能用指针式电流表。由于出线电压平衡,怀疑是电机问题,打开电机接线盒,发现一相高电流的接线桩头有些发热,颜色变成兰色,由于不能停,只好重点监视。最高一相卡电流,不允许超过400A。电机温度高,不平衡电流造成的。架两台风机加强散热,温度降下来,但不能坚持长久。这样能运行多长时间呢?最高电流不超是否就可以?另一个问题是:怎样判断是变频器的问题,还是电机的问题,怎样判断?有何依据?您是否也遇到这种情况呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fanhaixiang
    fanhaixiang 沙发
    情况仍然是那样,注意巡检,强调卡电流,绝对不能超电流。
    2006-10-03 19:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyc10
    zhangyc10 板凳
    是电机问题
    2006-10-03 11:44:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱内如何配线的问题

现在的电气设计一般只标明进线大小、总开型号及大小、分之开关型号及大小、出线大小。而箱内开关之间配线却不标注做法及大小(指60A以内配电箱),那么箱内配线如何选配大小及材料呢?!施工中如何装配呢?一般遵循什么原则及标准!

回帖成功

经验值 +10