关于消防系统管材选用的疑惑?

发布于:2012-03-07 08:41:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于消防系统管材的要求在技术措施03、09的7.5.1中有所明确!
包括根据我10多年的施工及技术管理的经验下来,现在到有所疑惑了?
1、以前的做法一般按管径,DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管;一般设计院(包括省院)也是这么选的!
2、现在碰到一个项目设计没有明确,经交流后,意思是根据09技术措施7.5.3选用,即根据系统压力来选:P>1.0MP采用普通镀锌钢管,1.0<;P<1.6采用加厚镀锌钢管,P>1.6采用无缝钢管
3.经与省院的该专业设计师沟通,对技术措施解释为:该条主要这对以前采用的报警阀局部附件承压达不到要求及系统分压更加均匀,并非正对选材!且省院的出图皆统一明确为:DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管,作为传统一样,无任何异议。后又与其他设计院同行沟通技术措施的7.5.1中的3是否作为其设计的选材依据,答案说是的!
4、涉及到的内容:如我一个项目高度在90米左右,本来工作压力在1.0~1.6之间,那按技术措施,我可以全部选镀锌钢管加厚就可以了,但如果按常规,100以上都采用无缝钢管!投资成本那是完全的不同啊!!!

请同行发表高见啊!!我是很疑惑啦 !!在这里先谢过了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gaojie1974
    gaojie1974 沙发
    很有用,回去看看图纸
    2012-03-14 11:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • bohao_2012
    bohao_2012 板凳
    你自己是老怎样做也行,如你是打工的,你老板很快就要跳楼了!
    2012-03-12 11:09:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化工厂消防管道法兰连接处用什么石棉垫打压27公斤谢谢

大家好,是化工厂里面的消防管道, 有高压消防和低压消防管道2种 高压管道验收要打压力27公斤,低压管道15公斤 想问下 在法兰和阀门的连接处用什么垫 呀 是高压石棉橡胶垫吗~~~谢谢