700平方米,单层,净高6米.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
alantam
沙发
地下室的事故排水和消防排水不能穿越防火分区,因为排水沟如穿越各防火分区,火会从一防火分区漫廷至另一防火分区,违反了防火分区的目的。
2004-02-26 23:11:26
赞同0
-
yuwei
板凳
合用集水井与防火有什么联系?你的意思是不是穿越防火分区?我认为排水的性质相同,且平面布局合理的情况下,一些集水井可以合用.但这时候在计算集水井的有效容积时应该按照合并后的最大排水量考虑.但如果需要穿越防火分区才能合并的,话我认为还是不要合并的好.
2004-02-26 13:38:26
赞同0