土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
急,请教风冷机组直埋管可以是普通焊接保温管吗
急,请教风冷机组直埋管可以是普通焊接保温管吗
地面风冷机组供、回加起来有40米管是聚氨酯保温直埋管,这部分我们采购的是普通焊接管(工人说要镀锌的)然后去厂子做的聚氨酯保温。这样可以吗?以后会生很多锈吗?我们风冷机组、水泵、空气处理机组的进水口处都有过滤器,水泵前面还有水处理器。
发布于
2012-03-06 22:03:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
xread
有专业厂商直接生产带保温的直埋管,只是定额上不好找价格,可以直接买这种管子
2012-03-14 12:06:14
来自 PC
评论
举报
gml-1
埋地管做好防腐,三油两布。防腐做好用什么铁管都没问题。
镀锌的你以为埋地了就不做防腐了?
2012-03-14 11:17:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lwg157751164
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
9
粉丝
2
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 571 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
镀锌的你以为埋地了就不做防腐了?