急,请教风冷机组直埋管可以是普通焊接保温管吗
急,请教风冷机组直埋管可以是普通焊接保温管吗
地面风冷机组供、回加起来有40米管是聚氨酯保温直埋管,这部分我们采购的是普通焊接管(工人说要镀锌的)然后去厂子做的聚氨酯保温。这样可以吗?以后会生很多锈吗?我们风冷机组、水泵、空气处理机组的进水口处都有过滤器,水泵前面还有水处理器。
发布于
2012-03-06 22:03:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
xread
有专业厂商直接生产带保温的直埋管,只是定额上不好找价格,可以直接买这种管子
2012-03-14 12:06:14
来自 PC
评论
举报
gml-1
埋地管做好防腐,三油两布。防腐做好用什么铁管都没问题。