土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 突然想到一个问题,有点卡了,请大家帮我理解。

突然想到一个问题,有点卡了,请大家帮我理解。

发布于:2006-09-27 17:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图。
在d1点短路时,断路器跳闸;在d2点短路时呢?
也就是说断路器只能对它负荷端的线路形成保护吗?

1159350628605.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chshchy
    chshchy 沙发
    民规8.6.6.2:

    保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处。但为了维护与操作方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列要求:
    1、线路长度不超过3m。
    2、采取措施将短路危害减至最低。 (个人认为穿pvc基本能满足降低短路危害吧)
    3、不靠近可燃物。

    那么,根据以上大家的结论。是不是就是说我们可以这样来理解这条规范?:

    在不靠近可燃物的地方,采取了最大限度降低短路危害的措施(用绝缘线缆,并穿pvc管)的情况下,从电源端算起,3m及3m以内的线路可以不设保护。
    2006-09-28 09:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • scor_163
    scor_163 板凳
    断路器 自己哪有智商决定是否断开啊  都是各种保护向它提供的信息啊 
    2006-09-28 01:30:28

    回复 举报
    赞同0