请教各位:空调机房是否需要设置消火栓和自动喷淋系统?

全部回答(15 )

  • xc1001
    排烟管是排烟用的,平时不开,属于消防部分。
    通风管是平时设备通风保养之用,不属于消防,常开的。
    空调机房内一般都不用设水喷淋(我做过的空调机房)
    2004-03-01 09:59:01 来自 PC 评论 举报
  • yyqdudu
    排烟和通风当然有区别,本质上就是耐火等级不同,排烟风机是专用的消防排烟风机,个人认为在空调机房内不用设喷淋,理由是两个,首先是我做的工程都没设,消防没意见,我们何必自己找事情做,还有就是机房内很多电气设备,用水喷淋不太合理,我认为在机房内放几台手提式的灭火器够了.
    2004-02-28 21:16:28 来自 PC 评论 举报