土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】35kV电压互感器柜高压熔断器可由0.5A变为1A吗
35KV电压互感器柜高压熔断器可以由0.5A变为1A的,35KV电压互感器柜PT高压熔断器保险断了,可否加大容量由0.5A变为1A,可与否说说理由,谢谢指教。

全部回答(8 )

  • mxfeishirock
    pt的一次保险我的理解不对还请各位斧正吧,我认为pt的1次保险只所以是5a是因为保护pt和系统。35kv的系统0.5a实际容量也是相当的客观的。如果pt有故障保险又不能及时容短的话故障就会扩大。会造成更大的经济损失的。
    2014-02-06 20:06:06 来自 PC 评论 举报
  • pthpth139
    随便改变原来参数定值,容易造成设备事故。你改变了,保护的灵敏就会随之改变,出了事故是要当责任的
    2014-02-02 17:45:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10