【讨论】箱变高压侧能不能搞双10KV进线?

提问 发帖 回复

我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊另外高压双电源有没有备自投装置的

我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊
另外高压双电源有没有备自投装置的
  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • chwqch
    chwqch 2012年03月08日 13:26:41 32楼
    建议楼主去问问当地供电部门双路10KV供电允许不允许
    回复 举报 点赞
  • hongjingxinshi
    hongjingxinshi 2012年03月08日 14:54:33 33楼

    HXGN15也可以,我以前用过。
    回复 举报 点赞
  • tester005
    tester005 2012年03月08日 16:52:10 34楼
    嗯 必要还是有的 高压自动投切 估计电业局不会批啊
    回复 举报 点赞
  • yanyan20332033
    yanyan20332033 2012年03月09日 09:51:48 35楼

    高压不许放置在有水的地方。

    高压双回路可以使用一备一用的,有许多原理图
    回复 举报 点赞
  • 雷电闪过
    雷电闪过 2012年03月09日 14:44:17 36楼
    这个完全可以啊,只是费用问题
    回复 举报 点赞
  • lxtxm
    lxtxm 2012年03月09日 16:54:54 37楼
    原理上看似可行,不建议采用,存在很大安全隐患,尤其是"自投",断不可行,高压啊,开玩笑,万一误动作那是要出大事的!
    回复 举报 点赞
  • zsh340
    zsh340 2012年03月10日 16:18:38 38楼
    学习了、、、、、高压自动不多!
    回复 举报 点赞
  • zsh340
    zsh340 2012年03月10日 16:19:18 39楼

    高压侧自动投备不多见!
    回复 举报 点赞
  • jiediji
    jiediji 2012年03月11日 11:02:58 40楼
    回复 举报 点赞
  • mqli2004
    mqli2004 2012年03月11日 16:53:19 41楼
    技术肯定没问题,关键是成本。
    回复 举报 点赞