发布于:2012-03-06 17:06:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
情况概述:
1、一台康明斯DY440C发电机组,在市电中断后对机房空调进行供电。
2、进入二楼机房的线路有三条,在1楼配电室为一路市电引出的三条线路。这三条线路最大允许过载量分别为400A 400A 300A。
3、线路1到机房后,分出了三路,1路接至UPS1输入配电柜,其他两路接了两台空调。UPS为200KVA,空调最大电流100A。
4、线路2负载同线路1负载.
5、UPS采用并机模式。UPS1故障后,所有负载将切换到UPS2上,负载为80%。
实现目标:
实现任何一台空调市电中断后,发电机组为空调供电。
解决方法:
发电机组线路到达机房后,分为线路1和线路2
在配电柜1上安装一个200A的断路器1引出线路A
在配电柜2上安装一个200A的断路器2引出线路B
安装ATS1,使发电机线路1与线路A进行切换
安装ATS2,使发电机线路2与线路B进行切换
无论ATS1或ATS2前端任何一条市电断电后,启动发电机组
请各位大侠帮帮忙,看能否实现。是否还有其他更好的解决方法
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报