我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊另外高压双电源有没有备自投装置的

我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊
另外高压双电源有没有备自投装置的
  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • zxjk1
    zxjk1 2012年03月07日 20:13:56 22楼
    路过,主要是学习为主!拿分为辅!
    回复 举报 点赞
  • yangjinhong888
    yangjinhong888 2012年03月07日 22:14:35 23楼
    行,施耐德的sm6柜,一个柜可以有两路进线,并且可以提供机械连锁。体积也小。
    回复 举报 点赞
  • callzyh
    callzyh 2012年03月07日 22:40:05 24楼
    学习。。。。。
    回复 举报 点赞
  • sx717
    sx717 2012年03月08日 08:09:51 25楼
    这是个常用的环网柜方案.
    回复 举报 点赞
  • tester005
    tester005 2012年03月08日 09:34:42 26楼

    你的意思可以不用UPS?
    回复 举报 点赞
  • tester005
    tester005 2012年03月08日 09:35:34 27楼

    你箱变里面放发电机?怎么可能?
    没仔细看帖子啊
    回复 举报 点赞
  • tester005
    tester005 2012年03月08日 09:36:20 28楼

    恩 现在的主要问题是要自动投切
    回复 举报 点赞
  • zifuli8
    zifuli8 2012年03月08日 09:37:13 29楼
    RMW1-2000/1000A/3P
    回复 举报 点赞
  • bbln
    bbln 2012年03月08日 10:13:31 30楼
    正是。只要备用线路运行正常,控制电源就可以由该PT提供,如果备用线路无电,备自投也没必要在起动了。
    回复 举报 点赞
  • williamru
    williamru 2012年03月08日 13:02:34 31楼
    个人觉得没必要,造价太高,你的工程用点点是一级负荷需要双电源供电吗?
    如果一般负荷,你这样去供电局审批,基本通不过的
    回复 举报 点赞