土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 置换通风与冷却顶板空调系统CFD分析

置换通风与冷却顶板空调系统CFD分析

发布于:2006-09-27 14:18:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

冷却顶板只能除去显热负荷,无法除去湿负荷,置换通风的除湿能力受到送风量的限制,当整个制冷系统处于温度最低点时,冷却顶板表面温度可能会降到室内空气露点温度以下,而出现结露的危险。为了保证冷却顶板表面不结露特别是在湿负荷较高的状况下,作者提出了在冷却顶板表面形成干燥空气保护层的方案,同时以计算流体力学(CFD)的模型为基础,采用有限容积法对具有干燥空气保护层的冷却吊顶)置换通风系统的气流分布进行了模拟分析,表明该方案可以有效削减垂直温度梯度,提高舒适性,解决结露问题。