土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 陆总红皮书加压送风的疑惑

陆总红皮书加压送风的疑惑

发布于:2012-03-06 11:34:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
红皮书第1218页的13.4.8加压送风计算举例中,关于压差法Ly1的计算,是正确的。但是对可开启外窗部分,他仅仅只计算了一层的外窗漏风量。防烟楼梯间加压送风是每隔三层都开有百叶,即整个楼梯有50Pa正压。这样的话,应该是每层的外窗都有漏风,而不是仅仅只计算一层的外窗漏风量,个人觉得Ly2应该再乘上整个楼梯可开启的外窗个数。因此,觉得第二部的压差法计算有错。
不妥之处还请各位指教

[ 本帖最后由 hongketao 于 2012-3-6 11:49 编辑 ]

防排烟.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • airchange
    airchange 沙发
    很明显 你的理解问题 他明显x25个窗 课本正确的
    2012-03-13 14:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 板凳



    什么地方没找到正解?
    2012-03-08 17:28:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅