土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 500千瓦的中央空调机组应选择多大的电缆

500千瓦的中央空调机组应选择多大的电缆

发布于:2012-03-06 10:35:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YJV4*400够不够了,请高手指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙游天
    龙游天 沙发
    380V低压空调机组,需要1250A的密集母线槽或3根YJY-1000-4*240+1*120电缆。
    2019-03-15 11:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    你不看电流的吗,240铜芯也就400A~450A左右,保守估计双拼300
    2018-08-06 21:55:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:这是不是带电显示的符号呢?

回帖成功

经验值 +10